Risposte al Forum Create

Stai vedendo 7 articoli - dal 1 a 7 (di 7 totali)
  • Autore
    Articoli
  • comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8
    in risposta a: CAVI STRUMENTAZIONE #17845

    Buongiorno,
    La classe di prestazione necessaria viene determinata dal luogo e dalla tipologia di installazione, pertanto non è possibile determinare ex ante la cosa.
    Quello che posso dire è che i produttori hanno cominciato a classificare anche questo cavo in classe Cca e la sigla dovrebbe essere FR16XHOHR16.

    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Si, poiché allo stato attuale in Italia i cavi resistenti al fuoco non sono stati ancora presi in considerazione. Lo saranno tra un anno circa.

    • Questa risposta è stata modificata 6 anni, 7 mesi fa da comcavi.
    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Salve Rosalba,
    i cavi FTG10 non sono ancora stati inseriti nella CPR poiché i resistenti al fuoco verranno presi in considerazione più avanti.
    Allo stato quella sigla quindi non esiste.

    Restiamo a sua disposizione per qualsiasi informazione.

    Grazie.

    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Buongiorno,
    I cavi FROR sono sempre stati realizzati per applicazioni “Mobili” pertanto non rientrano nel panorama dei cavi soggetti all’applicazione della CPR.
    Se vengono utilizzati secondo la loro finalità possono essere installati.
    I cavi FROR restano così come sono.

    Grazie per aver utilizzato il nostro Forum.
    A presto.

    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Salve Daniele,
    I nuovi cavi sono attualmente allo studio e quindi le nuove sigle non esistono ancora.

    Grazie per aver scritto sul nostro forum.

    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Gentile sig. Raschetti,
    Nel ringraziarla per aver scritto sul nostro forum, la rispondo punto per punto.

    • La norma è relativa all’installazione in ambiente a rischio incendio. L’installazione dei vecchi cavi è consentita qualora il titolo autorizzativo dell’impianto (con data certa), o l’inizio dei lavori, sia avvenuto prima del 01/07/2017. In assenza di tali condizioni, i vecchi cavi non possono essere utilizzati in ambienti soggetti a CPR.
    • Non è assolutamente possibile richiedere una  DoP retroattiva al fabbricante. La Dichiarazione di Prestazione (DoP), è una dichiarazione redatta sulla base di una  procedura di controllo effettuata sui cavi secondo la norma EN 50575 e solo dopo aver conseguito tutti i requisiti previsti dalla stessa.

    Spero di essere stato esaustivo.

    A presto

    comcavi
    Amministratore del forum
    Post totali: 8

    Ciao camelectric,

    La temperatura minima di installazione per i cavi FR2OHH2R è di 5°C. Puoi trovare le altre informazioni tecniche nella pagina dedicata al FR2OHH2R.

    Grazie per averci contattato.